В теме: СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ

31 Октябрь 2017 - 17:17

Наши герои сегодня прислали нам небольшое видео о том, как они отмечают в комнате детский праздник в большой компании (спойлер: задорно и весело!). Посмотреть можно на страничке переделки.

В теме: Не правильно указала адрес электронной почты в заявке

13 Октябрь 2017 - 21:16

Просмотр сообщенияТатьяна_676 (03 Октябрь 2017 - 13:01) писал:

Добрый день! Подскпжите пожалуйста! Я не правильно указала адрес электронной почты в заявке, что делать? Моя заявка не будет рассматриваться? Можно как то внести изменения?
Извините за задержку с ответом. Попробуйте отправить вашу заявку на адрес jkotenko@peredelka.tv . Прикрепите к письму фотографии.

В теме: ПИНГ-ПОНГ С ВИДОМ НА ПАРК

19 Февраль 2017 - 16:38

Просмотр сообщенияJylia (11 Февраль 2017 - 13:35) писал:

Интересно все-таки, есть хоть минимальный строительный контроль на объектах? Потому что проводка выполнена с полным наплевательством на современные нормы. Кабель даже без негорючей добавки, т.е. оболочка не просто плавится, а горит. И без внешней защиты, которая обязательна для гипсокартонных стен. Даже под штукатурку сейчас требуют укладывать кабель нг, негорючий. Лучше, если оболочка будет с пониженным содержанием хлора (LS). Негорючая добавка дает черный цвет оболочке, стоимость отличается буквально на копейки.  В принципе кабели без нг сейчас в специализированных магазинах только под заказ возят, слишком редко их спрашивают. В перегородках и за потолком обязательна гофротруба, серая. Здесь ничего нет и в помине. Если такое сдавать нормально, ни стройнадзор, ни энергонадзор подобный объект просто не примет в эксплуатацию.

Просмотр сообщенияpoppet (11 Февраль 2017 - 13:39) писал:

Вот прямо жаль, что КВ это никак не прокомментирует! А как хотелось бы.
Мы все же с опозданием, но ответим. Просто процитируем "Свод правил по проектированию и строительству - Проектирование и монтаж Электроустановок жилых и общественных зданий":

Правила монтажа электропроводки под гипсокартоном
В конструкциях из гипсокартона на деревянном каркасе разрешена электропроводка только в металлических трубах;
Конструкции из гипсокартона на металлическом каркасе относятся к конструкциям из негорючих материалов. Как следствие этого, разрешена электропроводка в подвесных потолках и перегородках в пластиковых трубах или гофрированной электротехнической трубе;
Также разрешена электропроводка в негорючих коробах;
Обязательно нужно защищать трубами, коробом или гофрой электропроводку, монтируемую отдельными проводами или горючими кабелями;
Вполне допустима прокладка электропроводки в конструкциях из гипскартона кабелями без защиты, если они имеют изоляцию, не распространяющую горение. Например, кабель ВВГнг. Буквы нг обозначают негорючесть кабеля. Отличный кабель с тройной изоляцией, под названием НЮМ (NUM) (импорт).